leider habe ich heute, zusätzlich zu meinem o. a. Beitrag einen weiteren Feuchtigkeitsschaden, entdecken müssen.
Der Fußboden ist hinten rechts ist auf ca. 20 x 20 cm weich. Die äußere Sperrholzschicht sowie der dort befindliche Holzrahmen sind durchgefault. Den Schaden habe ich bei der Wartung der Stützengewinde bemerkt.
Bei meinen regelmäßigen Kontrollen mit dem Feuchtmesser habe ich den Fehler nicht entdeckt, da ich das Gerät von innen offensichtlich nicht bis die äußeren Ecken geführt habe und die innere 5mm Sperrholzschicht trocken ist. Die senkrechte Wand ist übrigens knochentrocken.
Vermutliche Ursache: Das als Abtropfnase ausgebildete senkrechte Alublech hat an einer Stelle nur eine Überstand von 1mm (ansonsten 5 mm), sodaß das abtropfende Regenwasser in den Fußboden gesogen wurde.
Abhilfe: Erneuerung der verfaulten Holzanteile, Eindichten eines zusätzlichen Abtropfbleches zwischen Außenblech und Fußboden.
Janner :131: