Hallo Harald,
Zitatauch dieses Thema hatte ich frühzeitig mit dem Hersteller diskutiert
Höchstes Lob! Wollte es nur erwähnt haben, auch im Hinblick auf begeisterte Nachbauer.
Den erhöhten Leitungsquerschnitt hat man sicherlich nicht wegen des Stroms festgelegt. Ich kann mir vorstellen, daß die Einhaltung der Abschaltbedingungen nach VDE 0100 auf so manchem größeren/älteren Campingplatz durchaus knapp ist. Wenn dann noch 25 m oder gar 50 m 1,5 mm² Leitung dazu kommen, könnte die Einhaltung der Abschaltzeiten fraglich werden.
Der Hauptgrund ist aber sicher die Einhaltung des max. zulässigen Spannungsabfalls von 3 %. Wenn man das zugrunde legt, ist bei 1,5 mm² und 16 A ja schon bei max. 34 m Leitungslänge Schluß. Da es sich um einen Einphasen-Wechselstromkreis handelt, gilt der Faktor 0,5 (Strom muß hin und zurück). Es bleiben also 17 m übrig. Da der EU-Standard für Campinginstallationen (wie heißt der offiziell?) von einer 25 m Anschlußleitung ausgeht, müssen es dann tatsächlich 2,5 mm² sein. Und die Spannungsabfälle in der elektrischen Anlage des Camping-/Stellplatzes sind da jetzt noch gar nicht berücksichtigt. Bei 2,5 mm² Querschnitt ergibt sich immerhin eine max. Leitungslänge von 56 m / 2 = 28 m.
Ich erinnere mich auch an entsprechende Diskussionen hier im CB über eine zu geringe Spannung auf Campingplätzen. Wenn die Leute dann mit ihren 1,5 mm² rummachen und womöglich fleißig Klima oder Elektroheizung betreiben, darf man sich nicht wundern.
Und nebenbei ist die mechanische Belastbarkeit einer 2,5 mm² Leitung auch deutlich besser als bei 1,5 mm².
In Deinem Installationsfall sind die 1,5 mm² sicher kein Problem, zumal die festverlegte Zuführung vom Haus ja sicher einen größeren Querschnitt hat.
Also weiterhin viel Spaß mit Deiner Säule. Ab morgen steht mein Womo hier auch wieder vor der Tür; ohne Strom .
Gruß
Marcus